照明箱里主开关和漏电开关的作用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 14:48:20
请问:
MEM照明箱(金属柜)里一般都有一主开关,或一主开关和一漏电开关配合使用,现在一客户要求只用漏电开关,不用主开关,请问这样的设计是否合理,我该如何答复客户??
注:MEM照明箱内配置的是NFIN漏电,2P最高63A,4P能到100A但是不稳定,而主开关额定电流是能达到100A的。
你好,主开关不是指空气开关,而是一隔离开关,我想知道不用主开关,只用漏电开关代替主开关的功能,可行么?

漏电保护器的作用是防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故,及时切断电气设备运行中的接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人的生命和财产带来了不应有的损失,使用漏电保护器,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段,而主开关的额定电流比漏电保护器的额定电流大,通常可分配多个用电器同时使用,当漏电保护器发生故障或损坏需要修理或更换时,用来切断总电源作用,从而达到安全的更换和保护操作人员的人身安全目的。

主开关指空气开关吧.
空气开关是当用电器功率过大,或电路出现短路时的保护开关.
漏电开关是漏电保护开关,当有人触电时会自动断开,但用电功率过大时不会自动断开,于是就可能导致线路着火,引起火灾。必须配空气开关。