双回路供电是指两个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路,一用一备同时为负载供电,当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。
双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是事实上是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;而对应,双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。

就是双进线

电站A-a-b-c-电站B
这样环起来 就是双回路

双回路进线就是双进线。
电站A-a-b-c-电站B,这样环起来 就是双回路进线。

就是双进线

就是分别从两个不同的供电线路拉线过来
理由:当某条线路停电的时候可以用另外一条供电,适合不允许停电的企业。

电站A-a-b-c-电站B