伴热电缆主要注意哪些方面

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 01:41:16
同上

其实主要的要看工程方面的
1.工程管道的大小,粗细;
2.内置溶剂是什么;
3.需要保温的温度;
4.工程管道中阀门、三通以及法兰的数量;
5.工程环境的温度即当地的最低气温;

1) 伴热电缆安装时,不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊
熔渣溅落到伴热电缆上。
2) 伴热电缆有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。
3) 伴热电缆严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应重新进行电气测试,合格后才能使用。
4) 伴热电缆应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定,以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用专
用尼龙扎带,严禁用金属丝绑扎。
5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带,用来增大接触传热面积。
图3 管道上伴热电缆缠绕方法图
1、扎带 2、管子 3、扎带 4、伴热电缆
安装电缆终端头时,必须剥除半导电缆屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,

必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清楚干净。

塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢

铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带

连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

电力电缆安装注意事项

1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

电缆直埋安装时,1-35KV电缆直埋深度应不小于0.7m。

10KV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35KV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

2、6KV及以上电缆接头