电缆接到380伏电源电压上,伸展开是电缆电压为380伏,但当用电缆卷筒将电缆卷起仍接380伏时,电缆电压变成了 500伏,这是什么原因造成的??谢谢请指教
呵呵你用的是低压无钢凯无屏电缆,由于盘起来后互相之间的电磁场作用使电压升高了,这个电势在电缆卷里面会更高,当舒展开的部分不受这个磁场影响的时候就恢复了
所以你将电缆头舒展开3M左右去量电压 会恢复到380
请问 如何 将电缆头舒展开3M,原理是什么?谢谢,答完多加20分
有何解决方法

电缆的三相导线间存在电容,且比同距离的裸电线大得多。如果将盘起来后互相之间的电容更大。电容的存在,相当于在电缆末端并联一电容,所以电缆末端电压升高。
是否升到500V,取决于电缆的长度。

呵呵你用的是低压无钢凯无屏电缆,由于盘起来后互相之间的电磁场作用使电压升高了,这个电势在电缆卷里面会更高,当舒展开的部分不受这个磁场影响的时候就恢复了
所以你将电缆头舒展开3M左右去量电压 会恢复到380

天呀,比如说一卷10M的电缆,7M卷起来的,3M舒展开的
接头的部分舒展开一米就可以了

  电缆的三相导线间存在电容,且比同距离的裸电线大得多。如果将盘起来后互相之间的电容更大。电容的存在,相当于在电缆末端并联一电容,所以电缆末端电压升高。
  是否升到500V,取决于电缆的长度。
   电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。

不可能升到500V.我不知道你是怎么量的,没有互感就不会产生高压,或低压,,,电缆长,或卷起来,知会产生电压降,,,我想问一下你的电压表是那里买的......

jxgl199说得正确,因为电缆盘起来后形成了电容,好比电缆末端并联了一个电容 ,使电缆末端电压升高。就象备用的架空输电线路,没有电流通过,但因为电线之间形成电容,使得它的末端电压比首端电压还高。

变成了一个线圈,线圈有磁阻

3分钟可以消解磁感应