电表下方的漏电保护断路器跳闸是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 01:56:33
我的房子是去年5月份装修的,近一年使用过程中未出现什么问题,但是近期总是出现户外电表下方的漏电保护断路器总是不定时的跳闸,跳闸后家里所有电器停电,合上后,有时10多个小时不跳,有时1个小时就跳。昨天找了个电工师傅,换了个新的漏电保护断路器(型号为c20),还是不定时的跳闸,一晚上跳了3回。我家的用电设备:
1、空调2台(都是大1.5匹)
2、热水器1台(1500w)
3、冰箱1台
4、电视1台
5、饮水机一台
6、微波炉一台
恳请各位大哥帮忙诊断一下原因及如何检查?
有时只开一盏台灯或者半夜没有只有冰箱开着的时候也跳闸。并且近一个月里几乎每天都跳闸!

应该是线路漏电所致,特点是:
1、没有电器工作时也跳闸;
2、天气潮湿时跳闸频繁;
3、跳闸没有规律(时间、开启某些电器);
原因:
1、线路中电线接头没有处理好;处理:从新处理注意绝缘和接触不良造成绝缘破坏
2、电线质量不好(绝缘层破损);处理:更换故障线路或修复破坏的绝缘部分
3、漏电开关质量不好(这里的可能性少);
4、冰箱漏电或压缩机不良电磁干扰大;处理:修复

电表下方漏电保护器跳闸有3个原因:
1、线路漏电。
2、电器漏电。
3、本身漏电保护器的额定功率是不超负荷?触点平面是不光滑?

【专业认证】假如漏电保护器没有问题,那么就是漏电开关的负载漏电。在漏电开关内部,有一个类似电流互感器的磁环,所有负载导线都从磁环穿过,负载线路正常工作时,导线流出与流回的电流相等,磁环合成磁通为0,绕在磁环上的一组取样副线圈没有感应电压,开关处于正常工作不动作。如果负载线路对地漏电电流达到15-30毫安时,不平衡电流使磁环产生磁通、取样线圈产生感应电压,使执行机构迅速跳闸保护。查找漏电原因,可以逐个断开分路开关,拔下关闭所有用电器,用万用表高电阻档测量各个分路对地电阻,电阻小于1兆的支路有问题,主要检查容易潮湿的卫生间电器、厨房电器,如果各个分支均无漏电,可逐一检测被关闭拔下的电器插头对金属外壳(地)的电阻,确定故障电器予以修理。------- 恭喜,您提交的
电表下方的漏电保护断路器跳闸是什么原因的高质量回答已被认证通过。非常给力哦,希望您再接再厉。

漏电开关跳闸有两种可能,一漏电故障,这时开关上的漏电指示钮会弹出来,如果漏电指示没有弹出那就是有过载或者短路故障发生

电表下方的漏电保护断路器跳闸,常见两种原因,一种是漏电,就是电表后边的线路或设备有漏电之处,另一种是过载,就是电气设备的工作电流过大,超过漏电保护器的额定电流,或者电路短路。可逐一检查排除。

把漏电保护器下边的电路全部断开看是否还跳闸,如还跳就换漏电保护器,如不跳就分路检查看是那里接地,找到接地的地方处理好绝缘问题就行了.