在电机运行电流很小的情况下,能否用中间继电器代替接触器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 22:14:41
电机的功率大约有70W,运行电流约0.6A,在这种情况下,我能否用普通的中间继电器代替接触器来使用呢?可能会出现什么样的问题呢?
PS. 我用的是OMRON 的MY系列的中间继电器。
可是我看到有些地方写额定电流不超过5A的电机也可以用中间继电器来代替接触器使用。这种说法没有道理吗?是不是也跟电机的类型有关呢?

首先是可以用的!但不建议用,因为中间继电器没有灭弧装置,电机动作瞬间会出现打火现象,时间久了会烧坏触点!

dg

不可以

后果是电机停止转动。中间继电器和接触器有很多的功能是不一样的。

绝对不可以。
虽然运行电流约0.6A,但启动电流较大,烧坏普通的中间继电器。应该使用接触器。

只要电动机的功率小于3000W,可以用中间继电器.