有懂海信空调的吗?帮帮忙!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 08:39:34
我家空调 海信KFR-26GW/77VZBP

最近这几天~时好时坏~有的时候一开机,室外机运行40秒左右,停机~什么时候开就不知道了,反正就是最多开40秒.室内机正常运转(自然风)

我打电话来修了一次.维修的说室外机的线路板坏了~然后换了个.好了能有3天~有那么个比样了~然后我又打电话~这次维修的来了没修打开就好了~然后修空调的就走了~晚上我来家~打开~~~~又那么个比样~我真~~服了!

上午来修的时候我看维修的按了3下传感器切换.他说这是自动检测~结果显示0,我查了0是没毛病~

我刚才又按了3下传感器切换,检测结果显示5

网上说好象是什么 IPM模块保护 我不懂~

有没有专业人事能帮忙解答一下啊!~~~
是变频的~没电话~有手机...

估计应该是通讯故障,变频空调,尤其是海信变频空调,开机时一般是内外机立即进行通讯,即外机持续的给内机一个信号,证明其工作正常,内机根据外机提供的信号判断外机是否工作正常,若发现异常,停止向外机供电,若长时间得不到外机的信号,整机停止运行;
有些故障并不是很复杂,说起来挺复杂的,实际上,有可能是显示板与室内机主控板的线接触不好,或者,室外机主控板的黑黄色排线或者教大的那个排线接触不良,都有可能引发故障;
还有可能是温度传感器故障,一般就是端子接触不良而已!
最严重的是IPM模块(全称:智能控制模块,日本进口的)损坏,只有请售后人员更换IPM板了。
不过,海信空调售后与空调厂是单独分开的,赛维公司负责海信的售后工作。
原先,我在海信技术部从事过一些技术工作,大体知道就这么多。
不过故障代码你在网上是搜不到的,即使搜到也不一定是正确地,一般只有售后人员知道故障代码的含义。而且每个机型的故障代码是不一样的。

家里有没有象,无绳电话,手机之类的东东呀,他们的信号对海信空调有影响的,(海信是变频的,是吗)