如何实行自动补偿?(电动机和电容器)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 12:15:56
我是一个“使用者”,高深技术不懂的,只知道一些皮毛。。
作坊里全是三相电动机在生产,以前请人配了一个 电容补偿器(里面有3个电容,用接触器开关),在所有电动机开启的情况下,单根相线电流为115A。开启电容器,电流降低到80A,说明有点节电效果,但是电动机全不开,开了电容器,电流也达到50A左右。有没有什么办法加装什么东西达到这样的目的,自动开启自动关闭电容器,这样多省心啊。
请懂的朋友告诉我一下

配置电容器,不是为了节电,它是提供容性电流和电机的感性电流相抵消,即无功补偿,提高电网功率因数,这是供电部门规定的,它没有节电(有功)的作用,只能减小无功电度。建议你提供电机功率、功率因数和电器厂家联系,他们会给你设计、制作一台电容柜的,安上自动补偿器就成了全自动的电容补偿柜了。

配置电容器有二种方式,一个是采用集中补偿方式,另一个是采用分散补偿方式。

若采用集中补偿方式,可如“WYX893先生”所说,购置一台全自动的电容补偿柜,根据负荷性质自动氢、切电容器,使功率因数达到国家标准。

若采用分散补偿方式,可根据用电设备的容量选择不同容量的电容器,直接与用电设备并接在一起,在用电设备通电启动时,电容器也同时通电运行,当用电设备停电退出时,电容器也同时断电退出,达到好的补偿效果。

配置一个无功功率自动补偿控制器即可实现动态无功补偿的自动化。

无功功率自动补偿控制器:
  无功功率自动补偿控制器是依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,可与各种型号低压静电电容屏配套使用,能实时监测电网的功率因数和无功电流进行自动投切电容器补偿。   本公司根据用户的需求,共开发了,JKG2B,JKL1B,JKL5C等七种系列的智能无功功率自动补偿控制器,其型号产品采用了高性能单片机,增加了断电记忆功能,具有自动复位、抗干扰性能强、运行稳定可靠、补偿精度高、外形美观、调试简单等特点。  动态型JKLD5C产品采用了新型单片机,具有输出DC9V-12V直流信号控制动态无触点补偿控制开关或控制过零触发板触发双向可控安装及开孔尺寸
  JKL系列控制器外型的安装为嵌装式外壳结构,侧面设安装孔,紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上螺丝即把控制器固定在屏上(特殊要求可协商订货)。硅对电容器进行快速投切,(过零无干扰投切)。型号说明正常工作条件
  海拔高度:≤2000m
  环境温度:-25℃~+40℃
  相对湿度:20℃时≤90%
  周围环境:无易燃、易爆、导电尘埃,无腐蚀性气体。
  安装处无剧烈振动。

如果你的电动机数量较多,只配3个电容是不科学和经济的.建议你配置电容补偿柜,里面装有自动补偿装置,这是现成