为什么漏电保护开关只挑白天跳闸..?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:41:05
最近两周里,家里的漏电保护开关白天经常跳闸!

具体情况如下:

1. 二楼、三楼各有漏电保护开关一个
2. 白天跳闸,晚上绝对不跳
3. 跳闸高峰期是下午 1点左右至5点多,大概都有4次以上
4. 三楼的漏电保护开关跳得最频繁(三楼有两台电脑),二楼的偶尔跳
5. 绝对不是用电负荷大,因为有时候三楼只开个风扇也会跳
6. 我和表弟从下午5点多之后就开始上网到第二天早上三四点都不会跳
7. 重复一次,晚上是绝对不会跳的
8. 当然,找人看过了几次,不能找出确切的问题,就说不如换一个新的
漏电保护开关试试。那人垃圾,说了晚上不跳的,那就不是坏了,
若真是坏了,当然要买多个新的,问题就解决了,只怕买了新的后,
问题依旧,新的可退不回去,我到现在还很难相信是坏掉了!
9. 因此,提出这个问题,看下大家有没能知道原因先,再决定是不是真
的该买新的
10. 差点忘了,隔壁房子有人在装修,貌似跳闸事件从工人施工开始就有
了,晚上他们不装修,我们就不跳了,我有些怀疑这个因素,但我没
有证据,纯猜测来的!

请知道的朋友认真看完我列出的10 点,综合分析一下。谢谢!
1. 一楼的朋友,我家没有被偷用电的情况
2. 二楼的朋友,哪有漏电,我让你分析,二楼的朋友你居然不看我的具体情况就抛出一大堆看了我的具体情况就能排除的因素出来,汗死,还绿专呢
3. 三楼的朋友,你要混两分不要来我这里混!

首先,假设你家与邻居有一条共用的接地线,如果这条接地线与大地接触不良,当出现以下情况时就会出现你所说的现象.
1.你家漏电保护开关之后的零线与接地线之间存在漏电.
2.你家邻居装修用的设备存在漏电.
这样白天你家邻居使用装修设备时,漏电流就从共用接地线流到你家的零线经漏电保护开关流回电源变压器,这个漏电流可以使你家的漏电保护开关跳闸.而晚上邻居不用装修设备时你家就不再跳闸.
下面我们就分析你家是否存在这样一条与大地接触不良的共用接地线.如果你家与邻居是同一幢楼房,并且有连续的大梁和圈梁,或者是现浇的整体楼板,那么这条共用的接地线就存在.
以上分析仅供参考.

你既然有怀疑,那白天勤观察你家电表,看走得快不快,或者纪录一下每天白天走的电表数字,再和你家实际用电情况对照,看是不是超多,就能推测出是否为装修那家用了你的电。

你说白天要跳晚上不跳就不是坏了,这种说法应该不正确,漏电保护器会出现频繁跳闸的原因和漏电保护器自身损坏或线路接触不良.漏电现象以及用电器有损坏现象有直接关系的,这种情况你先检查你家线路连接处是否有松动和用电器是否有损坏或漏电现象,如果确认正常,那更换一个新的漏电保护器就可以了。

换大一点就没事了!