请问工程技术老师

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 12:19:18
我家修建了楼房二楼已经完工了,可最近在进行三楼时,支壳子的师傅说二楼的客厅太大了,不能支壳子,现在我家是进退两难,原因是,二楼的客厅长是6.6米,宽是5米,说是中间没有大梁.请问师傅这样可以施工吗?还有因为我们是农村里的,没有那么好的模板,当时有点下垂了3公分,请问到后来还会下垂吗??/急等回音,跪求.

二层的模板先不拆,如果已经拆了,用支模材料把一层和二层重新支起来,再施工三层,让一层和二层同时承受三层的施工荷载 。
检查一下一层和二层的施工质量,特别是钢筋和混凝土,如果没有其他质量问题,仅仅是下沉3cm,问题不大。

现在就下沉3CM?
严重的工程质量问题啊
明知到还有三层,为什么不在二层设置大梁呢?
兄弟,你家有点麻烦了

6.6m×5m就下沉,真是晕~这是什么飞机搞法啊?!
你们那边没有预制板吗?完全可以用预制板 比这个造价便宜些 而且施工过程中省很多麻烦啊

不要造三层了,先把一二层给加固一下,不然以后要出问题了