具体的规范是什么?谢谢!
哪里可以免费下这个规范呀?《自动喷水灭火设计规范》

被第一楼的笑死。另外四楼说的和梁距没关系也是不对的。
喷头距梁的距离并不是固定的,首先要看你的梁高是多少,按规范说明,喷头距顶板底的距离最大的是不能超过550的,并且喷头距梁底的高度也是有要求的,如果没记错的话,喷头距梁底最大的距离不能超过150,距离梁远近不一,到梁底的高度也都不一样,超过1.8就没有到梁底高度的限制。在自动喷水灭火设计规范上有很详细的说明,详见喷头距梁布置的表格。

《自动喷水灭火设计规范》(GB50084-2001) 第7.2.1条直立型、下垂型喷头与梁的距离见表7.2.1。
消防人专业网站:
http://www.china-fireren.com/
免费注册后下载。

各位:
工程验收时是根据施工质量验收规范的,应依据<<自动喷水灭火系统施工及验收规范>>GB50261-2005才对。
其中5.2节对喷头安装的各种距离有明确的规定,楼主参考一下。

楼上的大哥,不是洗澡用的,是火灾自动喷淋头。
这个一般是跟着吊顶走的,或是为了施工方面跟着水管走,,具体要求要看你的层高等其他因素

不是按照梁距的,具体高度是要看楼层内设施的高度。
比如,超级市场里面,喷淋的高度就是高出货架1米左右,而在宾馆里面,喷淋的高度就是天花板或者吊顶的高度,办公楼里面也是如此,所以是看喷出的水可以覆盖多大的面积来决定高度的,而不是距梁多少。