我有一台400的变压器,无功补偿柜已经上了,功率因素表达到0.92,一个月下来还挨罚,是什么原因。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 16:53:22
我有一台400的变压器,无功补偿柜已经上了,功率因素表达到0.92,一个月下来还挨罚,八月份电量是17万度,农电局发行回来是0.83,八月份罚款3100元,是什么原因。

无功补偿设备是否在用电时,全程投入。不要检查时在投入。
无功补偿设备容量是否满足,同时功率因素表指示是否与实际相符。如果满足这些条件,应该与供电部门一同查找原因。

这很明显,你的功率因数表坏了,所以和供电局的不一样才要罚款

一般供电局不会有问题,可能是你们的无功补偿控制器的问题,如果想再改造一下,可以和我们联系。010-62961268。李先生

功率因数的衡量分二种,一是“即时功率因数”,二是“平均功率因数”;

你说功率因数表达到0.92,表明是你观察功率因数表示数,是0.92,说明在你观察的瞬间,功率因数值是0.92,这就是“即时功率因素”;而供电企业计算电费时的功率因数,是“平均功率因数”,就是根据本月你的总有功用电量和总无功用电量,根据公式推导出来的,这个数值是0.83,供电企业正是根据这个数,未能达到国家规定的功率因数标准,才罚款3100元。

出现这个情况,就是在正常生产时(如白天)功率因数正常,在停产时(如晚上)功率因数不正常,请找对无功补偿柜比较熟悉的电工或厂家帮你调整一下,如果无功补偿柜上有功率因数自动控制装置,其又能正常发挥作用,就不会发生这个情况了。