我们家开卧室空调时,一段时间后就跳闸,而且跳的是总闸,不是分闸,请问这是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 16:22:17
电闸已经换过一个了,我们家总闸是40A的漏电保护装置,原来是32A的,可还是跳电,应该不是空调的问题,什么原因呢?

晕!40A的闸对于一般家庭来说还不够大吗?还要换多大的???你使用其它电器时跳闸吗?如果只有当使用空调时才跳闸;我认为有可能你的室外机有漏电的地方,找空调售后或维修部检查一下空调,尤其是室外机。

应该是你家的总闸已经达到最大负载了,换一个再大一点的就可以了。

说明总闸电流不够大,超过了最大额定功率(电流),只能换大点..

要空调的售后师傅上门给检测一下,可能是空调有问题!