关于6KV系统PT柜并联电容器问题,请郭卫国老师回答下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 23:55:43
6KV的系统PT柜(电压互感器柜),采用了在避累器上并联了3个电容器,每相一个,电容值都很小只有12KVAR,不知道有什么作用,是不是相单于组容吸收器?

你很细心,这么小的问题都发现了。

6KV系统PT柜中避雷器并联了电容器,是因为在母线上有旋转电机负载。按规定,“旋转电机过电压保护应采用避雷器和静电电容器”,为节省空间,常常将避雷器和静电电容器放置在PT柜中。

你可以参考《电力设备过电压保护设计技术规程》第六章旋转电机的过电压保护一节。

NO!