请问380V的电压上安装220V的空调行吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 22:24:20
我家给柜机空调留的是380V的电压,但买空调时却误买成了220V的,因已将内机装好,商家不肯更换了,现决定将插座换成单相电的,不知道对以后使用会有什么影响?

稳定就搞变压器
或者你直接在380V里取一根线,然后和N线
就组成220V了

肯定不行,接上一个调压器麻

只要是四线或五线制的380伏都可以,如果是三线制,那你就从开始引线的地方改一下,留一条380的线,另外两条线,其中一条接零线,一条接保护地线,那就OK了

直接在380V里取一根线,然后和0线接。家用无问题不过如果是公司用常开的大P空调最好做回380。

我是电工.对我来说小事一桩.可是跟你三言二语还真说不清楚.别听楼上那些胡扯.叫个电工.最多半小时搞定.不懂不要乱动.会坏菜的.
切切此告

b xing