开关整定电流值和短延时电流值关系

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 04:43:14
整定电流值:相当于过电流保护值,当电流大于这个值时,空开跳掉
短延时电流:短路保护,当电流大于设定时,在短延时时间内空开掉

上面两个理解是否有误?
然后就是,这两个都是相当于过电流保护值,二者之间有什么关系啊?
希望明白人给解释下~小小20分,不成敬意!

整定电流指断路器可以正常负载的电流。当电流大于此值时,断路器过一段时间后跳闸(这个动作电流一般叫作长延时电流,呈反时限特性)。
  短延时电流一般为整定电流的数倍,但低于瞬动保护值,当电路中电流达到此值并持续相应的时间(短延时时间),断路器动作。(呈定时限特性)一般电子型/智能型断路器有短延时电流(并有时间值),这两个参数应该用户可以自己调节。还有一个就是瞬动电流,当达到此值时,断路器应在200mS之内动作。

你的理解基本正确。

整定电流指断路器可以正常负载的电流。

当电流大于此值时,断路器过一段时间后跳闸(这个动作电流一般叫作长延时电流,呈反时限特性)。

短延时电流:一般为整定电流的数倍,但低于瞬动保护值,当电路中电流达到此值并持续相应的时间(短延时时间),断路器动作。(呈定时限特性)
一般电子型/智能型断路器有短延时电流(并有时间值),这两个参数应该用户可以自己调节。

还有一个就是瞬动电流,当达到此值时,断路器应在200mS之内动作。

整定电流值如你理解。短延时电流是过负荷电流,电流达到过负荷电流并经一定延时,空开就跳开。它不是短路保护,短路保护不会延时的,都是速断的。整定电流要躲过过负荷电流,即要比过负荷电流大。

我来归总下,整定电流就是开关的长延时,例如电流刚好达到长延时阀值时可以保持运行数分钟或小时不等,具体看产品设定。
短延时是开关一个过载保护但跟热继电器不同在于它这里只能设定0.2~0.4秒之间动作。短延时的阀值一般在整定电流的3~5倍。
瞬动的动作时间就是0.01-0.02秒。它的阀值可以是整定电流的5~15倍。
那么短延时也刚好有整定电流5倍呀,那就看你系统怎么分级保护了,选择有取舍的。瞬动是可以关掉的。