我想请教下
是不是电流互感器不允许断路 电压互感器不允许短路?
如果不是 是不允许什么
为什么不允许
发生后产生什么情况
谢谢

由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗很小的电流线圈,因此它的二次侧是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡方程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
运行中的电压互感器二次绕组不允许短路,电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器易被烧坏。
修改了一下,呵呵,我现在变成三楼的了,谢谢现在二楼的朋友的支持与鼓励。

是的,电流互感器不允许开路, 电压互感器不允许短路。因为电流互感器开路会产生高压,破坏绝缘,使人触电,所以它的二次回路不允许安装熔断器。电压互感受器短路会使互感器烧毁。

基本都是对的 同意以上两楼