在工地如何管理好铝合金门窗安装工作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 05:17:10

铝合金门窗安装

  一、 安装要求
  1、 墙体与连接件、连接件与窗框联接方式
  墙体结构 连接方式
  钢结构 连接件焊接联接
  钢筋混凝土结构 预埋件联接、射钉联接、膨胀螺栓联接
  砖墙结构 燕尾铁脚联接、膨胀螺栓联接

  2、联接件尺寸规定
  连接件 ≥140×20×1.5
  焊接板 ≥80×80×5
  预埋件钢筋 ≥φ8
  燕尾铁脚 ≥90×120×3
  膨胀螺栓 ≥8×65
  射钉 ≥37×42
  联接件与之间的距离 ≤500

  3、洞口与窗框缝隙规定
  饰面材料 贴面金属材料 清水砖墙 贴面砖 挂石料
  缝隙 ≤5 ≤15 ≤25 ≤50

  4、窗的安装位置,开启方向与联接方式应符合GB92SJ713《推拉铝合金窗》或设计要求。
  5、阳极氧化处理的型材与水泥砂浆接触面在安装前应涂氯化橡胶、氯磺化聚乙烯等防腐涂料。
  6、窗框与墙体间需用岩棉或工程设计要求的保温材料填充,做到弹性联接。
  7、窗的抹灰工程及滴水线(槽)应按JGJ73—《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定施工。
  8、窗安装后按GBJ301《建筑工程质量检验评定标准》规定验收。
  二、 保养、维护
  1、 窗体被油污、灰浆等污染,可用水溶性洗涤剂清洗,禁止用丙酮和硬质物刮擦。
  2、 其表面应定期清洗,推拉轮等附件应加润滑油(机油)。