22KW马达,应配多大的交流接触器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 00:38:51
各位高工,请问22KW马达,做星星转三角启动控制箱时,应配多大的交流接触器?

用150A左右的就可以了

22KW电机大约45A工作电流,国产交流接触器然后再打30%的余量,这样你选65A的接触器即可,如果还想更可靠,选95A的即可

22KW的电动机它的额定电流大概有43A左右.应该要星三角启动.交流接触器用LC1-D3201两个.LC1-D2501一个.

22kw的电机的额定电流应该在48A左右,不会低于45A的。可以选用3个65A的接触器就行。不过接触器选用时最好大一点。保险一点的话可以选用两个95A的和一个65A的,65A用在星形连接上