为什么基站电源都要用-48V

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 13:19:43
移动基站的设备都用直流-48V,这有什么好处?

这里面包含2 个意思:
1. (1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?
2. (2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?

先说一下第2 个问题。使用-48V 电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V 是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V 是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V 电源。
同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子, 从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V 内部都通过DC/DC 隔离,DC/DC 输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。
至于设备的外壳接地(接PGND ),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。
我们的产品基本上都是使用-48V 电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V 。这是因为出于可靠考虑,通讯设备都带有备用电池(-48v) ,为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。
通过媒介可能还会了解到有使用-24V 电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V 。
一般要求设备在电压波动范围±20% 内工作正常。对-48V 系统设备就是要求工作电压范围-38.4V ~ 57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围–36V ~ -72V 。主要是考虑-48V 系统设备要兼容–60V 电源系统,它要求–48~ -72V 。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V ~ -72V 。
顺便提一下,-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品