漏电开关经常跳闸,零火出线反接后不跳了,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 12:05:44

你以前的接法火线有轻微漏电入地现象
导致火线入地造成跳闸
火零互换后,由于是轻微漏电所以对地有些电阻
而零线几乎没有电压,所以对地几乎没有电流
也就不会跳闸了

原来的火线电路有直接接地或间接接地的可能,而零线没有!

宇外行星回答的对,最佳答案。

漏电开关本来就在分火线和零线的。