消防简易水喷淋系统,消防报警水喷淋系统,消防自动喷淋的区别他们能报警吗
还有消防简易水喷淋系统有控制面版吗?

只要没有安装信号蝶阀就不能报警。

如果光水系统 应该没有面板

说不好啊

水喷淋是水喷淋 要自动报警的话 你要安装自动报警系统
一个自动消防灭火系统 它包含 气体(例如二氟丙烷) 水 和 干粉(比较少见,一般用于金库)
一个是消防自动报警系统 它包含 热传感报警 声光报警

你安装自动系统的话 要包括这两方面 你上面提出的 顾名思义 是自动灭火系统 不能报警的 但是如果你在压力阀那里安装水压报警铃 当有喷头喷水 水压降低 铃也会响 这也算是报警 简易的水喷淋就是这个原理 它不需要控制面版 把水压表和铃装在值班室就可以了 其他的系统的话 要有消防控制室 有专门的仪表来显示 包括误报 还有报警的探头的编号都有显示和记录

你想控制就买好一点的.OK.

钱多别怕买不到好东西

消防简易水喷淋系统是手动系统,直接由人操作产生喷淋的系统
消防报警水喷淋系统是自动系统,例如:湿式报警阀组(WET ALARM VALVE),末端使用的是玻璃泡喷头,当喷头受热破碎后,阀门自动打开进行灭火,灭火的同时水力警铃发出报警声音。雨淋阀也是同样道理,只不过是通过电磁阀启动的,具体可以参考各种报警阀门的资料。
消防自动喷淋是一个整体的概念,包括了前期火灾自动报警系统发出报警信号,然后通过消防主机联动相应消防设备,将信号发送给控制雨淋阀的控制面板(当没有设置控制面板时,应直接发送24V电信号给电磁阀)使雨淋阀联动启动,喷水后相应的压力开关闭和,再将信号通过输入模块传回消防报警系统,从而形成一整套的火灾自动报警和喷淋系统。
对于消防简易水喷淋系统可以设置控制面板,主要是起到监视管道内压力变化,并启动相应的指示灯用的,具体是否需要设置要看实际情况,比如:设备成本,使用要求等。