电缆电阻问题...???急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 14:38:38
现有两种同样的截面的铜芯电缆(可能规格不同).现把它们相连接,用普通万用表测有阻值,而用高精度万用表却测量不出阻值可蜂鸣器响.兆欧表加压打正常.单根测量正常....问什么原因..和导电力有关吗??????????????谢谢
补充:表计都是好的....
现实中出现的问题:我们是用的4C*8的两种非同规格的电缆并联接负载(负载加热器)但保险丝经常爆..负载是好的.然后分组测负载阻值,,但两种线相差不大.但互位测量就有很大的误差...后只能测量导线,同一根测阻值正常为0另一亘也正常为0.但把两根串接就出现以上情况,并接测量负载电阻也有偏差....高手给个解释谢谢

可能你的高精度万用表有问题,一般万用表测电阻最小挡为R*1,高精度万用表可能能测到1欧以下电阻值,如测不到电阻,可把表笔短接,电阻值应接近零欧,否则该表是坏的;普通万用表测电缆有阻值,蜂鸣器能"蜂鸣",说明电缆是通的,兆欧表测绝缘又是好的,那么该电缆就是好的;但两电缆接头要处理好!

电缆电阻比较小,要用双臂电桥才可以测量的!