现在我有10kw 3相的电加热器,请问用16a的空气开关保护,会不会太小??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 17:12:26
RT
谢谢各位,不过我不太清楚为什么10kw的电流会有20A,我们以前用过15kw 3相的电加热器,用25A的漏电保护开,也没问题。

用32A的都小啊...还要大一些的....在选择开关的时候不要单纯的看用电器的电流和开关的 额定电流,,,

(10kW/3相)/220V=15.15A,可见用16A一点余量也没有,连空气工关的偏差也没有留一点.
(15kW/3相)/220V=22.73A, 所以用25A是没有什么问题的。从数据上看,你用20A可以了,如果没有20A的用25A也行。

16A的空气开关是小了.电热用的三相电10KW电流大概有20来A.同意楼上的说法.32A的空开.电热是指用电阻加热的电炉等电热型负载.它的的电流值是功率的1.5-2倍.32A是留有一点余量.

32的完全够了 不要再加了 不安全

一个千瓦两个安培 10千瓦的用16的小了 用32的

用32A