高压变频器接降压变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:41:16
3KV的高压变频器输出接3KV/380V的降压变压器,再启动380V的电机,为什么变频器会出现过压保护?谢谢!

你的发电机是不是用的Y三角起动啊 因该是发电机启动时的突波电流引起的要把变压器的差动保护调高点

朋友,我认为 你的“3KV的高压变频器输出接3KV/380V的降压变压器,变频器会出现过压保护”的原因是:3KV/380V的降压变压器的阻抗比3KV的高压变频器高得多的缘故,因为前者是工频(50周),而后者的频率是变化的,当其频率高于5周的时候,工频变压器上就会感应出极高的电压,于是变频器就会受到这个高压的冲击,于是过压保护电路动作。

不可能吧,

可以换接