为什么在做发电机短路空载试验时先做短路再空载

短路试验一般是新安装机组或者大修后的机组做的,原因是这些机组剩磁一般不够,自并励的话不足以升压,也就是升不起压的,所以先做短路试验来产生足够磁场,随后试验就有剩磁了,可以升压了。
另外,短路试验可以验证各电流互感器的极性,电流回路的正确性.而继电保护主要就是靠ct回路来工作,所以ct回路正确可以保证保护装置正常工作,这样再做空载试验就安全多了。
我的理解。

短路试验一般是新安装机组或者大修后的机组做的,原因是这些机组剩磁一般不够,自并励的话不足以升压,也就是升不起压的,所以先做短路试验来产生足够磁场,随后试验就有剩磁了,可以升压了。
另外,短路试验可以验证各电流互感器的极性,电流回路的正确性.而继电保护主要就是靠ct回路来工作,所以ct回路正确可以保证保护装置正常工作,这样再做空载试验就安全多了。