变压器差动存在差流,用相位表测试幅值跟相位都正确,保护装置一直发潮流越限报警信号,在线等。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 18:36:42
在线等。并且差流值一直为0。053A,有时归零,是零漂现象吗?
负荷增加时差流随着增加,虽然比差动定值小很多,可是有这信号心里不踏实。

不用怕,应该是稳态误差。差动保护一般由于CT变比跟计算变比不能完全相同、励磁电流的存在啊,以及变压器有载调压啊等原因,总是不可避免的要存在一定差流,你说的情况差流很小,距离差动启动值远着呢,是正常的。
你说负荷大差流就随之增大,更说明是不平衡电流了,所以只要不接近保护的启动值就不必担心。

最好把保护装置中发报警信号的设定调整为不发报警就OK!
或者把这个值调大点就行。
很正常,差流不可能为零。就按我上面说的做,不用担心。