请教空调维修师傅们一个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 20:39:41
空调师傅您好!我现在遇到一个故障,诚恳请教。
机型:美的MDV250型,一匹半左右
故障:压力表指针在低压0.3到0.4之间间歇性摆动,电流时大时小,运行3到5分钟后,压缩机过热停机,反复如此,制冷效果差。
维修记录:更换过毛细管组件,单向阀1个,无效果。
安装位置:外机在上,内机下落差10米左右。
烦请师傅指教,非常感谢,谢谢!

制冷剂压力维持在0.45MPa-0.55MPa最佳,但0.3-0.4也不至于不制冷,应该不是制冷剂泄漏问题。电流时大时小说明压缩机电机时而空载时而满载。压缩机过热停机那么压缩机为什么热?压缩机是通过制冷剂和压缩机油散热的,也就是说冷媒没有起到作用。
综上述所述,把制冷剂放掉再重新加一回吧,要么就是制冷环路堵塞,可能是维修或安装的时候铜管挝了,冷媒循环不顺畅。现在很多空调管里都有弹簧,就怕挝了。
安装位置:外机在上,内机下落差10米左右,按说没问题,最好能近点,你这管也够长的了

管路不畅

你这是是明显的系统里有空气,重换单向阀或毛细管,你应该重新抽空,注氟,电流在4安左右就可以,试试吧供你参考。

刚开机电流是怎么多 根据你说的 开机5-6分钟就停机 而且还有制冷
但是效果不怎么样 可以由你说的判断是 1)外机很脏 无法散热(压缩机热保护起启动 压缩机停止运行) 2)冰堵(单运行5分钟时 管路堵 电流增大 压缩机高低压保护 停止运行)

你好好检查一下空调的管路吧,很有可能是管路折了死弯了,导致空调出现这种情况