配电用断路器和电动机保护断路器有何区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 06:05:47
在断路器选型中用途一栏中看到的,一种为配电用,另一种为电动机保护,不是很明白它们俩之间的区别,请高手帮忙,谢谢!!!
如果按照delleons的说法:电动机保护断路器考虑了电动机的启动与过载保护
那么像装有复式脱扣器的断路器为什么也分“配电用”和“电动机保护用”那,既然复式脱扣器具有反时限的特性,那么对于电动机的正常启动和过载时的保护都应该可以胜任啦,那么还要做特别区别干什么?是不是它们在运动特性曲线上有一定的区别,但设计结构是完全一样的哪?请高手指教!
哦,我今天查到了一些
比如正泰的断路器400A及以下才分配电用和电动机保护用
配电用的:Ii=5~10In(可以让厂家在出厂时设定)
电动机保护用的:Ii=12In
谢谢你们的帮助

区别;配电用断路器瞬间脱扣电流为额定电流的5倍
电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍
此设计能更有效的保护用电设备和线路

电动机启动的时候电流比额定电流大一些.
如果用配电的断路器有可能在启动的时候就过载跳闸了.
而电机保护的断路器在刚启动的时候允许一点过电流.就不会条闸了.

电动机保护断路器考虑了电动机的启动与过载保护。