星形连接,中性点不接地,A,B,C相分别供给三组用户。若A相接地,B,C相对地电压将升高根号3倍,B,C相用户会不会因为电压升高而受到损失?或者在这种情况下是采用中性点接地的方式供电呢?
110KV以上用中性点直接接地方式,
3-60kv采用中性点不接地方式
低于1kv的又是采用中性点接地吗

你说的是对的。
采用中性点不接地的系统,一相接地时,完好相电压上升为原来的√3,所以对于设备的耐压要求就提高了。
对于110kV以上的系统,以为提高耐压很不划算,所以用中性点直接接地方式。一相发生接地事故,完好相电压不变。
低压系统是出于人身安全考虑,发生单相接地事故,立即跳闸。
对于6-35kV的系统,发生单相接地事故,还允许运行一段时间。

d当然会。

中性点必须接地

110KV,3-60KV,这两个系统是否接地是因为考虑运行时线路的继电保护方式选择的需要,简称为大、小接地电流系统。
而一般的需要220V用电的(楼主的问题好像是民用380/220V系统的意思)变压器中性点接地,但工业使用时并非绝对一定要接地,还是继电保护的需要由设计者决定,建议到电力书店购买专业书籍,一定会受益的,关于接地点问题,弄不清楚原理乱套用,有时是害死人的。