入户地零线没区别,漏电保护器不起作用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 14:16:23
请问行家,小区入户时,若地线零线没有区别,漏电保护器能起作用么,据说,正规的L、N、地三线各不相通,当N与地相触时,漏电保护器跳闸;现在用表测地线与N是相通的,表面看是三芯的线。
万表测N与地相通,是在三芯线入户之前测的(还没有连接室内负载)目前运行没有问题,既然如此,有必要装漏电器么。
情况就是部门系统线路不对(N地接一起了),这样,看作只有L和地线么?三芯看作为二芯?当真二芯线路时,要不要装漏电器?漏电能器作用?另外;系统少的不是地线,而是N,用户只能通过上水管造出地线,而N是造不出来的。因为,这里的所谓N和地线都能与水管子相同,证明系统不缺少地线极,三芯线中该是少了N。本小区由于室内老线路与新线路(装IC表以后入户线)共存,造成管理部门不好彻底解决,有的用户N与地没有正确连接,不好统一。今天20号,我想再补充,还请各位专家指点,在从前,家家只有L、N两线,那个时候我们通过挖坑浇盐水埋火筷子造地线的方法,造出这个地道的地线,那么,该地线与当时的N相通么?漏电器到底何时发明的?当年是如何避免漏电问题的呢,谢谢。

看情形你的零线和保护线接一起了,为什么不跳闸呢,因为正像你所说,它们接在了上口(入户),所以不跳闸。你还是找专业电工好好检查一下。 现在情况还是能使的,但你还是尽快找电力部门反映,毕竟关系到人身安全。如果真两芯线路时(一火一零,当然有地线更好),为了你和家人的安全,要装漏电保护器,能起到保护作用。 你说的不对,电力局不会把接水管的线用作零线的(如果这样他们还会干什么,太不负责任了,关系到老百姓的安全啊) ,我的建议1:找专业电工仔细检查2:然后找电力局。以前采用的是三相四线制,零线和地线合在一起用,是相通的极不安全。现在采用三相五线制,零线和地线分开,有了明显区别。据我所查国内漏电保护器最早大约在1984年面市的(黑色),当时很普及。

据说,正规的L、N、地三线各不相通 ------ 这样理解是错误的!正规的N、地之间是相通的,并且小于4欧姆!
N是造不出来的 ------ 这样理解也是错误的,用一根线接地就造出来 N 了!

实际上N和地线都是接大地的,只是N是在变压器处接大地,而地线是在用户处接大地。但是L和N是经过配电箱的总开关的,在没有送电时总开关是断开的,这时用万用表测量N和地线是不通的,如果通是不对的。虽然N和地线在漏电保护器之前短接不影响漏电保护器的工作,但对于用户则存在极大的安全隐患,一旦N在变压器处接地不良,而地线的接地电阻又较大时就会使所有接地保护的用电器外壳带电。另外,如果由于其他原因在变压器处把L与N对调,也会使所有接地保护的用电器的外壳带220V的电压,这是十分危险的。因此,建议你在使用前一定要找正式的电工把线路检修好。

如果能正常用电这是不对的应该跳闸的,你的测的时候要把所有用电器都从墙上拔下来不然会形成回路的,然后再测,还有就是最关键一点了,带漏电保护器的空气开关只有火线(L)绝缘损坏是才会跳闸,N(零线)绝缘损坏是不会跳的.我是电工确实也是这样子的.即使是N绝绝缘损坏也不影响你正常用电的,安全也不用担心(但可能你的电费会高点儿),最好找专业人士给你重检查和布线.回答完毕.