我在煤矿工作,矿上有一台8000kvA的变压器(输入电压6.6万v,输出电压是6300v),请问在满负荷情况下,该变压器能带多少台500KVA低压变压器(输入电压6300V,输出电压380V/220V)?

容量和电压等级无关。8000kVA主变理论上可以带16台500kVA配变压器。但通常变压器的寿命与安装 容量有关,一般要考虑到主变的寿命,那么配变应是主变的80% 。所以你的主变压器带14台配变为宜。

容量和电压等级无关。8000kVA主变只能带16台500kVA配变。(500×16=8000)。如果多代会造成主变过负荷运行,影响主变寿命甚至烧毁。

通常变压器的寿命是安装 容量的80%确定的 一般只能带 14台