谁清楚关于继电保护中的零电流的保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 23:46:57
也就是说零序电流怎么就可以起到保护了呢?不要说因为零线中有电流就会起做用,这个我也知道,我想知道,为什么单相对地后接地,其零线中的电流,怎么就是原来的3倍,这个三倍如何来的?以及电缆电路中是如何接线的,怎么就起到了零序保护了,注:我们这里是小接地系统。

零序电流并不是说是零线里的电流,在电力系统分析中,规定了把故障电流分为正序、负序和零序。
零序电流保护就是根据短路电流中零序电流的特点而使继电器动作而达到保护,迅速切断故障线路

因为其中设计大量的理论计算,不便在这里说(其实也是我记不住了,要翻书),你可以参考《电力系统分析》和继电保护原理》等相关书籍

系统正常运行的时候,三相基本对称,只有正序电流,在发生接地故障的时候就会出现零序电流,因此,如果有较大的零序电流,超过正常运行时的不平衡值,就可以判断系统出现了接地故障,保护就可以作相应的处理。至于为什么说零线中的电流是每相的三倍,那是从正、负、零序的定义推出来的,零序定义为三相中大小、方向相等的分量,所以ABC三相中零序电流的大小和方向都是相等的,零线中的电流等于三相电流的向量和,正负序电流和为零,零序的和则是单相的三倍,就是这么来的。零序保护接线很简单,在零线(N线)上装个CT或者ABC三相CT的N线上直接装个过流继电器就可以了,需要方向的话则还需要加零序功率方向继电器。另:小接地系统零序是不是只用来选线啊?低压的保护不太了解

应该说继电保护中的零序电流的保护。用来保护线路、设备的不对称故障(不对称故障出现零序电流、零序电压、零序功率),及时切除故障线路、设备,保证其他线路、设备正常运行。