变压器高低压侧短路危害比较

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 01:14:07
书上说就对于变压器的损害程度而言,主变低压侧短路要比高压侧严重很多,因为其中高压侧发生短路时候故障电流不经过变压器,低压侧时候经过,是这样吗?

变压器的低压侧短路使变压器负载加重,铁芯严重发热,会烧毁变压器.而高压侧短路一般不经过变压器.所以说主变低压侧短路要比高压侧严重很多.
如果变压器的高压绕组短路也会损坏变压器.高压绕组短路由于高压绕组电流小,低压绕组电流大.所以主变低压侧短路要比高压侧严重很多

应该是都很严重.
只是降压变压器是大量使用的,电源来自高压侧,所以形成高压侧发生短路时候故障电流不经过变压器这种概念.

我想书上说主变低压侧短路要比高压侧严重应该与变压器结构有关
1.低压线卷在内近铁芯.短路后铁芯多受损;
2.低压线卷夹在高压线卷和铁芯之间,短路电流大,产生的电动力导致线卷变形及高温会损害高压线卷.
3.如果是电厂的升压变,高压短路同样损坏整个变压器.

对降压变压器而言,高压侧是输入端,低压侧是输出端,所以高压侧外部短路,故障电流不经过变压器,但如果是高压线圈短路,是要经过线圈并且同样会损坏变压器。低压侧无论是内部还是外部短路,都会产生很大的短路电流,该电流产生很大的短路电动力对变压器线圈有很大的破坏,如果线圈不能承受该电动力就将遭到损坏。
升压变压器和上述相反。

中高压侧发生短路时候故障电流不经过变压器,低压侧时候经过,就算是有保护装置,强大的短路电流冲击也有可能损坏变压器。

是这样,高压侧短路烧线
低压侧短路烧变压器,
变压器比线贵多了,所以、、、