请问那位高手三相电流是100A配50/5的互感器可以吗.或配那个比例

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 05:52:53
请画个接线图可以吗,谢谢.

不可以,如果三相电流是100A,则应配150/5的互感器。

肯定不行。会出事的。老大。最大运行电流为100A时要用150\5的.得留点余地.还有二次侧一定要接地和不能开路(不能装熔断器一类的).否则会形成高压.危险.

配个150/5的互感器可以.

按电能计量技术就应配150/5的变比