变压器容量选择的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 11:00:00
我想请高手帮帮我,最好是专家!
我们单位现有装机功率为5030kw,而实际使用功率为4250kw左右.现有两台500KVA并联工作。一共有6只电容柜进行补偿,功率因数都能达到0.90以上.现在问题是:
(1)我厂需要搬迁,以我现有的装机容量,满负荷的运转,功率因数又要达到0.90以上,我们需要配几台多大的变压器和电容柜?
(2)我厂现阶段的供电状况是否属于严重超负荷运转,怎样纠正能够安全的满足我们现在实际需求?
(3)我们厂的感性负载比较大,干扰比较厉害(300kw).有什么有效的降低干扰的方法吗?

对于长期运行的变压器,不仅要考虑安全运行,还要考虑经济运行.就是按变压器额定容量的60%~70%作为实际负荷来配置变压器和补偿.
每台设备厂家配备的电机,功率都有冗余,且电机大都是在低负荷下工作,还不能说变压器是超负荷状态.要实测一下.
最好在每台电机上都加接固定的补偿电容;对于负荷率低的设备,可将电机的三角接法改成星形.

如果贵单位搬迁以后不新增加设备和产能,而你现在的变压器和电容柜又能正常使用,为什么要增加哪?如果要增加的话,那要根据增加量来选择。
你现在连续测一下变压器输出电流,和铭牌比较一下,有没有过载不就知道了吗?
你的功率因数已达0.9以上,补偿比较好了,干扰大考虑增加滤波装置

对你厂现在的情况我非常佩服,竟超300%多运行,如果要经济、安全、可靠地运行,最好再加两台容量为2000KVA的变压器并联工作,把你就80%的负荷转到这两台上,对于电容我估计应该差不了多少,最多也就再加一到二个柜子。