PLC称重程序中的精度如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 01:05:31
小弟使用AmCells称重传感器100Kg,昆仑KLM-3015-1传送器0到20mV变换了4到20mA,FX1N-2AD-BD,三菱Fx1s,组成称重系统,传感器电压要求为DC10V.
1.在PLC中每次读数数值变动范围较大,利用相同的砝码,不断测试,无法得到较为稳定的数值,换算后的重量在150g范围内波动,请问该问题出在什么地方?如何让称出的重量值稳定下来呢?
2.传感器的电压只有在DC12V时才能较准确地称出20Kg的砝码,请问当电压为不同的电压值时,如何在程序中进行补偿?比如我使用DC6V呢?提此问是因为电源有一定的波动范围,希望能尽量减少电源电压对称重的影响。
小弟,第一次注册提问,如有不当,请多指点。

1、FX1N-2AD-BD的总体精度为正负1%,如果是100kg对应20mA计算,AD转换的精度为正负1000g。所以,150g的波动应该在误差范围内。选择适当的运算精度,重量值就可以稳定了。
2、传感器的工作电压必须在它的额定范围内,否则不能正常工作。请参考传感器的使用说明。