100A 三相四线漏电保护器,漏电跳闸 用电设备全部停掉,保护器的按钮按下,但是合不上闸,这是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 03:15:28
100A三相四线漏电,漏电跳闸停掉设备后,合不上闸。请各位师傅给以答复
用电设备已经全部停掉。

把漏开下口线摘掉合一下看是不是漏开的问题,如果没事把线压上后将所有用电器拔掉再合闸看是不是线路问题,如果还没事就依此将设备接上,应该可以找到.

三相漏电保护器后面,不要接入单相用电,否则就会造成三相电流不平衡而跳闸;单相用电应接入三相漏电保护器的前面(进线处)!

100A 三相四线漏电保护器,漏电跳闸 用电设备全部停掉,保护器的按钮按下,但是合不上闸,这是什么原因? 三相四线漏电保护开关不确定跳闸 三相四线的漏电断路器都有什么保护? 三相四线的漏电断路器额定电流选过大了漏电保护就不起作用了? 有什么原因能引起40A三相四线漏电断路器爆炸 三相漏电保护器可以接一相做220V使用吗? 三相四线的漏电断路器可以平起装吗? 有什么原因能引起40A三相四线漏电断路器进线部分爆炸一合上漏电开关就爆炸 三相四线供电90KW配100A三相电表可以吗?具体怎么计算 我厂里装了一个100A动作电流30ma的三相漏电保护器,接了两台车床加一台线切割,一到下雨天就跳闸请各位帮忙