100A 三相四线漏电保护器,漏电跳闸 用电设备全部停掉,保护器的按钮按下,但是合不上闸,这是什么原因?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 03:15:28
100A三相四线漏电,漏电跳闸停掉设备后,合不上闸。请各位师傅给以答复
用电设备已经全部停掉。
用电设备已经全部停掉。
把漏开下口线摘掉合一下看是不是漏开的问题,如果没事把线压上后将所有用电器拔掉再合闸看是不是线路问题,如果还没事就依此将设备接上,应该可以找到.
三相漏电保护器后面,不要接入单相用电,否则就会造成三相电流不平衡而跳闸;单相用电应接入三相漏电保护器的前面(进线处)!