关于短路的电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 02:15:59
如图:电源-电灯1-开关-电灯2 再把电源和电灯2相连.形成一个串联电路. 如何这时有一条导线连接的电灯1两端相连.形成局部短路.那么电流会如何运动.集中在短路的的那条使电灯1的导线吗?还是电流还会继续运动使电灯2亮吗?那为什么短路的电灯1电压测量是0呢?

总结就2个问题.电灯1短路后电流如何运动?
短路的电灯为什么电压测量是0?
电源-电灯1-开关-电灯2 再把电灯2和电源首尾相连.这不一个完整的串联电路

我做了个电路,我想这样你会更清楚一点。



1.电流从短接线流过。2灯熄灭
2.短接后2灯两端电阻为零,故没有压降。电压同时为零.

1.把导线看成电阻值为0的电阻R,电路就变成L1和R并联,再和L2串联。L1和R并联分流,L1电流为R/(R1+R)。R=0,所以L1电流等于0,也就是说L1被短路了。就这个电路而言,L1的短路与否对外部电流流向不会产生影响。电流照常从L2流过。
2.上面算了,L1的电流为0,那么L1的电压U1=I*R1,电流为0,电压当然为0。从另一方面,导线上有电流,但是导线的电阻为0,电压还是为0。

那里有图啊?