单排脚手架高度限值为20m,双排脚手架为50m。当需搭设超过高度限值时,在架高20m以下采用双立杆和在架高30m以上采用部分“卸载措施”;架高50m以上采用分段全部“卸载措施”。
这里什么是“卸载措施”?

脚手架是随楼层升高而加高的,如果一建筑物层高为3m,30m表示建筑物已经达到10层。如果50m表示建筑物已经达到17层,这时,整个脚手架不会17层同时使用。为了减荷,也为了减少脚手架的成本,可以分段把下面暂时不用的楼层脚手架的竹笆,绿网甚至搁栅等拆除,但脚手架主体构件保留,待以后要用时(一般上部脚手架逐步拆除)再搭建。这种方法就是“卸载措施”。具体做法应在脚手架专题方案中经过计算确定。这种方法会增加人工成本,但大大减少材料的租费,荷载上也安全许多。

呵呵!~
这个问题我也不搞不明白.
你是在考二级建造师吗?

我是想考二级建造师吗,你能帮我解释一下上面提到的问题吗?

卸载措施是指在规定高度之上分段搭设挑支架或撑拉构造,将该段的脚手架荷载全部或部分地卸给工程结构承受。按照卸载的原则,减少施工荷载(限制同时作业层数、上架人数和上架材料)和构造荷载(采用较轻的脚手板和防围护材料)也是可以的,但必须确保能控制脚手架的实际荷载值不超过设计的限定值。