梁下,墙的施工工艺??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 04:10:05
墙砌到梁底下时,砖头都会斜着砌,这是常见的施工方法.但是最近老板搞个厂房,图纸的结构设计说明上要求:当墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结.旁边还画了个示意图,要求墙都砌到梁底的标高,且墙顶从框架柱边50公分起每隔1米开个长12公分,宽同墙宽,深40公分的小凹槽,每个凹槽内预先放一根圆八的两头弯钩钢筋,用C20的砼填满小凹槽,圆八钢筋一部分在凹槽内,另一部分锚固在梁的底部.
问题来了:
如果墙砌到梁底下,不是正好一皮砖的高度该如何施工;还有圆八拉钩是先放上面梁内,还是先放凹槽内.以前没接触过这种施工方法,请教各位学长,帮我指点迷津,介绍一下这方面的施工程序\方法
1)厂房是60米*30米的,5~6米一跨,2层,那要凿多少小洞洞哦,是这样施工的吗
2)亚印的朋友,你说梁浇筑的时候就插好钢筋,可是圆八的拉钩钢筋是弯锚在梁底的,是不是支梁底模的时候,在底模开个圆八的洞,放上拉钩钢筋浇筑呢

一般说来,墙的高度和砖之间是成倍的关系,要是差几公分,那么工人自己会解决。比如说:抬高砂浆的厚度;将砖砍成小块。至于拉强筋的问题应当是先在梁上打洞,把钢筋放进去,再砌砖。至于砌砖的问题,阁下说的不是跟我一个意思么。

请问楼下的那位高手,梁下部设置∮8钢筋的预留,你做过么,是不是很影响支模?不用那样复杂吧。直接在梁下部转孔,再补设钢筋不可以么?我经常看到工人在搞这个事情。

不过我赞同你的说法:设置构造柱。

我没看清楚提问者的具体意思,真是对不起。提问者的意思就是在凹槽那儿设置构造柱。

********
*******看来这真是个有意思的问题。
刚才打电话问了一哈:其实这个问题是应当在砖墙下面的梁顶部设置构造筋,从而将整个墙体与下面的梁连接成一个整体。要是你现在已经浇筑了下面的梁板,那就得在砖墙上面的梁底部模板处预留∮8钢筋,并在浇筑前配置好钢筋,(注意:这个时候的∮8钢筋只需要弯一头,并且这一头要锚固在梁里面,留下来的另一头就用直的,因为要砌砖。)不过以后就得在下面的梁上面设置构造柱来解决这个问题。一般而言构造柱不需要与砖墙一样高,不过这个要看你那儿的要求严不严了(高出梁顶面1.5米即可)。
要是阁下不想那么复杂在上面梁底部配置钢筋的话,现在补救的措施可以这样做:将∮8的钢筋换成∮12的螺纹钢筋,在砖墙下面的梁上面转孔,设置∮12的构造柱。

对于最初的误导,我深表歉意。请各位见谅。

亚印 - 助理 二级 根本就没做过施工!

首先:你们应该要求设计变更!图籍上抗震结构的话5米加一个构造主就行,最多吧,构造柱连到梁上!

其次:如果设计方面不同意,那我就来解决你的问题

(1)也就是墙体标高组砌问题:现在灰缝灰缝要求是8-12mm,一个缝就可以有4mm的差别,量好墙体高度算一下就知道灰缝大小了!
(2)应该在梁浇注的时候就插好钢筋一起做好混凝土才对,如果当时没预留那你就真的麻烦了!

我说的没问题,那么我给你解释下怎么预留钢筋!
一:首先在浇注梁的时候就浇注好那个混凝土突出件.这个还比较方便