墙砖施工工艺的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 09:11:46
请问:1.施工前一定要将墙砖和地砖充分用自来水浸泡,晾干待用吗?装修的工人没用自来水浸泡就直接铺了,会不会有什么问题?
2.墙砖和地砖铺贴完了以后用勾缝剂勾缝的时候,没有用水调就直接用干的擦了一次(贴完了砖过了一会就勾的)就完了,以后会不会有什么问题?

请知道的朋友帮帮忙..

1.水泥需要水分来凝固,瓷砖如果是干的,水泥里的水就会被瓷砖吸收走,瓷砖会贴不磁实,一定要浸泡
2.应该用水调,勾缝剂最关键是要涂到深处,不能只涂在表面,容易脱落

门窗、洞口防护示意图
7.2.6 砌体工程
1.施工工艺及措施
砖墙的砌筑工艺:抄平、放线→立皮数杆→铺灰砌砖→修缝、清理等。
(1) 抄平、放线:为保证建筑物平面尺寸正确及各层标高的正确,砌筑前应认真抄平、放线,各楼层标高引至楼板边缘或墙上,先放出墙轴线,再根据轴线放出砌墙轮廓及门洞口位置。
(2) 砌体施工中做到无皮数杆不施工,皮数杆间距为15~20m,转角处均应设立,砌砖前应先对皮数杆进行预检。
(3) 墙体砌筑时严格按照施工操作规程及设计要求施工,做好技术交底,砌体用砖提前浇水湿润,严禁干砖上墙,以确保砌筑及粉刷质量。
(4) 砌筑砂浆采用重量配合比,计量准确,试块按规定留置。砂浆应随伴随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h 和4h 内使用完毕,隔夜砂浆不得使用。
(5) 木砖的尺寸符合要求,数量足够,并作防腐处理。
(6) 构造柱处墙体砌成凸凹槎,槎深为60mm,高度为5 皮砖,从底部先退后进,并按要求设置拉结筋。
(7) 砖砌体的转角处和交接处尽量同时砌筑,如在转角处砌筑确有困难时考虑留斜槎,斜槎底长不小于高度的三分之二,槎子必须平直、通顺;分段位置在变形缝、门口、构造柱处;隔墙与墙交接处留斜槎确有困难时可留直槎,且为阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量120mm 厚墙加根φ6 钢筋,间距沿墙高不超过500mm,埋入深度从墙的留槎处算起大于500mm,外露长度大于500mm,末端成90°弯钩。接槎时,将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保证灰缝顺直。后砌隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。
(8) 沉降缝两边的墙角应按直角要求砌筑。先砌的墙要把舌头灰刮尽,后砌的墙可采用缩口灰的方法。掉入沉降缝内的砂浆和杂物,应随时清除干净。
(9) 在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。
2.成品保护
(1) 砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
(2) 墙体拉结钢筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件、水