请问断路器电流不大,但是线温和断路器的温度都很高是怎么回事!?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 11:35:41
我这里有一台配电柜,里面以380的三相四线为主,但是其中有一个空开是去110伏变压器的,但是变压器出来后的一排断路器却有一两个温度特别的高,但是电流也不大,50平方的线,只有7安的电流,断路器是50安的线温却高达65度,断路器的温度也在60度以上但是从断路器输出的线温却只有38度,请问是怎么回事啊!
但是我看过,螺丝是好的是紧的,其它一切正常就是温度异常!

1)接线端线头没压紧,接触电阻增大,易发热氧化。

2)长期合闸不分断也会使触头形成氧化膜,使接触电阻增大而发热。
3)断路器触头接触压力小,易使触头氧化。换新的试试.

4)断路器触头材质不良。

5)线头没清理干净易氧化发热.
6)接线端子与导线材质不同,易发化学反应氧化发热.如用铝线就应经常处理线头.
观察上下端子有无氧化变色,用红外点温枪测断路器各点温度,判断故障部位,

可能:1)接线端线头没压紧,接触电阻增大,易发热氧化。

