配电盘指示灯虚亮(微亮)一般都是什么情况造成的,该怎么解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 07:40:43
虚亮的指示灯一般是直接接在料位开关、压力继电器等开关仪表上,这是什么原因,该怎么处理?对设备有影响吗?

对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。
此问题,对于信号灯,问题还不大,只要值班人员能分清是虚亮,还是全亮就行了。但线间电容,有时会引出大问题,如果在控制系统,有时会引起继电器的误动作,不该吸上的吸上了,该释放的不释放。可能会引起严重后果。解决此类问题的途径:
1.要根据原理图,安装图综合治理。
2.在负载端加电容,或分流电阻。
3.必要时,改为直流控制系统。

我以前也遇到过,指示灯上并了一个1K电阻一个103电容