。请问此处用4极开关是否合理?相关规范出自哪里? 谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 12:17:24
楼层总电源进线开关为4P(C63型),由于开关N极故障断开,引起该层三相电源中心点漂移,造成该层部分电器损毁。请问此处选用4极开关是否合理?相关规范出自哪里?谢谢!

不合理。
三相交流电路的高次谐波、三相负荷不平衡产生的位移电流、三相不平衡电压都是烧毁N极的原因。
在国标《低压配电设计规范》(GB50054-95)的4.5.5条规定“在TT或TN-S系统中,当N线的截面与相线相同......N线上可不装保护。”在4.5.6条中规定“在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”