自来水压力不足的解决方案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 17:48:56
我的具体需要解决的问题是:我家自己盖的房子共有四层,第四层大概有16米高。现在自来水管网的压力不稳定,经常上不到三四楼,而且没有规律的停水。我想在一楼的管道上安装个扬程足够高的增压泵,增压泵自带有可以感知水流的自动开关,当四楼的水龙头开了之后管道有水流动就自动会启动增压泵,关闭龙头泵也停止工作;另外有一种可以感知管道停水的感应开关,当管网停水管道没水的时候就会断开电路防止水泵在没水的情况下工作烧毁电机;我还想安装个带电接点的压力表,当管道里的水压低于一定值的时候再接通电路,避免水泵在水压正常的情况下无谓的工作。
最终的理想结果是:水压正常时水泵不工作;水压低时水泵在打开水龙头的时候工作;停水时水泵不工作。
不知道这样设计是否合理。请知道的人提出建议和意见。
作为家用,我考虑投资不要过于大,控制在几百元内最好,我初步看了增压泵大概3.4百元,带电接点压力表也在百元左右,我估计在600院内可以完成。请有相应经验的人给出建议。

我尽量不想装水箱,因为牵扯冬季防冻和分户用水计量的问题。

不知道“1压力表过低加压泵无法启动
2压力表低启动加压泵(优先级较上条低)
2压力表高停加压泵”
里的第一条是为什么啊?过低指的是什么啊?是不是说停水状态?

我建议你四楼上装一个2立方米的水箱,里面装个浮球阀,当水箱水位低于半箱时抽水泵通电工作;当水位高到水箱高度的95%时抽水泵断电停止工作.这个装简单、便宜、可靠。维护也方便,只要隔三个月选一次水箱就行。

两个电接点压力表 一个止回阀(密封较好)
一个倒置空气罐 一个交流接触器
一个加压泵

管线上依次分部 进水 1压力表 加压泵(离心泵)止回阀 2压力表 空气罐 出水

1压力表过低加压泵无法启动
2压力表低启动加压泵(优先级较上条低)
2压力表高停加压泵

建议~~~放粗水管~~~~~

是吗