请问有谁知道无功补偿效益分析报告需要收集的基础数据有哪些?如何做效益分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 19:26:22
希望尽早得到帮助,谢谢了!
我希望得到更细致,更具体的计算方法

三相电压 三相电流 功率因素 电费 谐波 无功缺额
效益是从线损,抬高电压,提高功率因数 减少供电局的滞约金
拿到供电局0.75%的电费奖励
设备利用率
具体的需要很多公式,
节约电费:设补偿前节点4变压器满载运行,视在功率S=1000KVA,功率因数COSφ=0.85,年用电时间为T=3000小时,计算:1)若将COSφ提高到0.95,计算需要的补偿电容器容量;2)补偿前需要支付的年费用;3)补偿装置单位投资为150元/kvar,补偿装置本身损耗为3%,投资回收率为10%/年,计算补偿后的年效益。
根据已知条件,可计算补偿前
P1=SCOSφ1=1000×0.85=850kW
Q1=Ssinφ1=1000×0.52678=526.78kvar
1)求需要安装的补偿电容器容量x
因装置本身有功损耗为3%,补偿后的电网无功Q2=526.78-x,要求COSφ为0.95,可求tgφ2=0.3287,于是有

可求补偿容量x=245.73≈246kvar
2)补偿前需要支付的年费用
基本电费:一般按最大负荷收取,设每KVA收取的费用为180元/年,故有
FJ1=180×1000=18万元
电量电费:设每KWh为0.4元,故有
FD1=0.4×850×3000=102万元
补偿前年费用:
FZ1=FJ1+ FD1=18+102=120万元
3)补偿后需要支付的年费用和年效益
补偿后的视在功率和基本电费:
kVA
FJ2=180×857=15.426万元
电量电费:FD2=0.4×(850+0.03×246)×3000=102.88万元
补偿装置折旧费:
Ff=150×246×10%=0.369万元
补偿后年费用:FZ2=FJ2+ FD2+ Ff=
15.426+102.88+0.369=118.675万元
安装无功补偿可获得的年效益
△F=FZ1-FZ2=1