我的电表通过一个保护开关出三条火线, 然后从零线处并三条零线出来, 也就是共现成三条回路,每条回路带大约30个60W的灯泡。

我火线用的2.0左右直径的铜线, 问题是:我想零线能不能用直径细一点的线代替,因为线不够了。 这样会不会有什么安全问题啊???

求高手帮忙解答一下。

(简单一点说:我要同时开90个60W的灯泡, 我该怎么接线,今天我试了一条线带40个60W的灯泡,感觉电压衰减的比较厉害,灯不太亮,是不是220V并30个60W比较合适呢??)

看你的线是用多长的了。
环境温度为20C°时,铜的电阻率为0.01756欧姆·平方毫米/米
单位长度铜线电阻为R=ρ/S=0.01756/(3.14*20^2)
=1.4*10^-5
220V电压加上40个60W灯泡
电流就是40*60/220=10.9A
那么单位长度电压衰减为(1.4*10^-5)*10.9=1.52*10^-4
也就是说你的铜线即使长到有10000米的时候,在你铜线上损失的电压也不到2V,可以忽略不计。
电压主要是损失在保护开关或电表以前的部分。例如保险丝的电阻就很大。

理论上零线是应该和火线一样粗的,因为零线和火线的电流是一样大的,除非你的用电器漏电了,但是在实际情况中很多很细的导线已经足够承担几千瓦的负荷,主要是考虑到强度问题和电压击穿问题才把导线做到在一定粗细程度以上。

如果你想接那么多灯泡,大概有5400W,在常见的家庭电路中,这么大的功率的确有很大的电压损失,一般家庭电路的电压损失主要是电表之中的损失,建议你从电表前面单独引一根线接上保护装置再接那么多灯泡。不过会有一定安全隐患,可能需要当地供电局的协助吧,因为一般家庭的确不会出现5.4KW的功率消耗。

1、每条回路带30各60瓦的灯泡没问题,但要并联,不能串联。也就是说每个灯泡都要跨接在火线和零线之间。
2、零线不能细,因为回路电流是相同的。

灯泡当然是要并联。能否带动,取决变压器和室内布线的粗细。如果变压器功率足够大,导线足够粗,那么,灯泡就应该亮!

你3路分别带1800W 可能会有电压衰减哦