7.5KW电器应该选配多大的空气开关

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 14:31:03
单相的是多少?三相的又是多少?最好有公式出来算`而且安全距离应该有多少?

(1)单相:I额=7.5KW/220V=34A,选配(1.5-3)I额是60安. (2)三相:I额=15安,选配(1.5-3)I额是30安(注:当额定电压为380伏,功率为100千瓦以下的电器可按每1千瓦的电流为2安计算.)

单相的要16-20A的有漏电保护的开关。单相的就要16-20A的空气开关即可.

空开一般没有60A和30A,楼上的意思应为63A和32A,这样选没有问题。