电动机的星-三角启动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 15:03:19
有一台90KW的油泵电机,采用星-三角启动,PLC控制,当主电源接通,1秒后星形接通,15秒后切换成三角形,第一天的时候工作正常,而第二天的时候,主电源接通,1秒钟后星形接通时,电机风叶只转了几圈就停了,电机没有启动起来,我想问下这是什么原因,同一台电机,什么也没动,线路我全测量了,没什么问题.
回答一楼的:电机没有坏
回答二楼的:把时间加长?是缩短吧?
回答三楼的:你能再详细说下么?
另外再补充下,最后电机启动不起来,但设备又急于动作,于是冒险空载启动,就是在转换成三角形的时候直接合闸,电机正常启动无问题,这说明电机是没有问题的,接触器方面,当主接触器启动后,转换成Y形,电机动作(转几圈)说明Y形接触器没毛病;后直接空载,三角形直接启动,电机动作,不也说明三角形的接触器没毛病么?恳请大家再来指点下....谢谢了!

是不是电动机有问题,也就是说你的电动机轴承坏了,然后过热保护装置已跳闸了,所以电机没有坏.

把星三角转换时间调长一点。8秒试试。

你先看一下星形接法的接触器输入是否有电压,如果没有可能是保险或电源有问题.如果有就看一下输出是否有电压,没有电压的话,就是接触器有问题,如果有电压,可以测一下将三相线圈尾端连到一起的触点是否接触不好或烧坏.
三角形接法能启动,而星形接法不能启动说明星形接法的尾端没有连接好,或星形接法的接触器接触不良,你可以在停电的情况下手动测量一下.

这个问题设计处理过,油泵系统的问题,电路没有问题,因为第一次运行时,负载管网没有压力或压力已经卸载,星形启动时,很容易启动。
而第二次运行,负载管网有压力或者管网负载的压力要求很大,而星形启动,无法满足要求,此刻如转换成三角形全压,即可满足系统要求。

这个系统应该在系统启动时同时进行管网卸载,等到转换完成后,关闭卸载回路即可。完善的系统应该有个卸荷阀,手动和电动两种。